tdittrich Posted November 5, 2018 #1 Share Posted November 5, 2018 Hallo, ich möchte die Nachtschaltung mit Hilfe der persistenten Variablen Realisieren. Dazu habe ich die Persistenten Variablen in Version 1.2.0 nach der Anleitung installiert. Wähle ich den NightSwitchManager an erhalte ich aber immer eine 0 als Status auch wenn ich die 1 drücke. In der Tabelle dbo.PersistentVariables wird auch kein Eintrag erzeugt. Wie kann ich am besten nach dem Fehler suchen??? Bei der aktuellen Version (NetPhone) ist auch unter Tools keine FileExplorer mehr???? PS: Ich benötige auch im Connection String den Eintrag "sqloledb;Data Source=NETPHONE-SRV3\NETPHONE3;Initial Catalog=IpPbxExtensions;Integrated Security=SSPI" ansonsten habe ich eine Verzögerung von 15-20 sek. NetPhone Version: 11.31.3190 Microsoft SQL Server 2016 (SP1) (KB3182545) - 13.0.4001.0 (X64) Oct 28 2016 18:17:30 Copyright (c) Microsoft Corporation Express Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 6.3 <X64> (Build 14393: ) Gruß Thomas Link to comment Share on other sites More sharing options...
tdittrich Posted November 6, 2018 Author #2 Share Posted November 6, 2018 Fehler gefunden. Meine Datenbank heißt nicht SQLExpress, und somit muss ich den Servernamen angeben. Gruß Thomas Link to comment Share on other sites More sharing options...