Topix Posted November 27 #1 Posted November 27 Hallo, weiß jemand, wie ich mittels einer speziellen Systemnebenstelle Einfluss auf ECR Skripte nehmen kann? Wir haben zum Beispiel für "Wartungsarbeiten" einen Schalter in der Beschreibung des ECR Skripts: Das können aktuell nur Personen mit Zugriff auf das Skript machen. Ich dachte eventuell an eine Systemnebenstelle, wo ich dann mittels IVR bestimmte globale Variablen setzen kann. Hat jemand sowas schon umgesetzt? Vielen Dank.
Solution Topix Posted November 27 Author Solution #2 Posted November 27 Ich bin auf die Persistent Variables gestoßen. Ich denke das ist die Lösung. Sorry für den Spam hier
Tom Wellige Posted November 28 #3 Posted November 28 Hallo, ja, die persistenten Variablen sind genau das, was Du hier brauchst. Du kannst das "Night Switch" Beispiel ein zu eins übernehmen. Ausser dass Du den Namen der Variable evtl. änderst. 1